Fehler beim starten #10972
Replies: 9 comments 6 replies
-
Eine PV-Überschuss Ladelösung ohne Wechselrichter Daten macht keinen Sinn. Daher erscheint mir der Abbruch beim Start richtig. Wenn die Wechselrichter sich einfach so aus dem Netzwerk verabschieden, klingt das für mich aber auch mehr als merkwürdig. Nur weil keine Sonne mehr da ist, muß das Gerät ja trotzdem erreichbar bleiben um Messwerte (dann halt 0W) zu liefern. Sicher das hier nicht eher ein Netzwerkproblem vorliegt? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo, |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich habe das Problem auch. Kein Akku und der Wechselrichter geht nachts in einen Stromsparmodus. Das ganze ist leider nicht einfach zu lösen, als Einstieg Mein aktueller (hässlicher) Workaround: Mein Fronius Wechselrichter hat auch eine http API, die per custom Plugin mit - name: pv
type: custom
power:
source: script
cmd: "/bin/bash -c \"(wget -q http://pv/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi -O - || echo '{\\\"Body\\\": {\\\"Data\\\" : {\\\"Site\\\": {\\\"P_PV\\\": 0}}}}') | jq '.Body.Data.Site.P_PV // 0'\"" |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ja dann ist das ein generelles Problem, wenn ein Teilnehmer der in der yaml angelegt ist nicht erreichbar ist, startet evcc nicht. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Okay, so ein aufwecken könnte man sicherlich einbauen. Aber gibt es das bei jedem Wechselrichter? |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Wenn man zB auf Mikro-WR von Hoymiles o.ä. setzt, hätte man das Problem doch auch, oder? Die sind doch bei Dunkelheit ebenfalls gar nicht erreichbar... |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Stimmt, das ist auch so. Mein Fehler. Ich persönlich fände es blöd wenn Fehler in der Anlage ignoriert würden. Aber das kommt offensichtlich auf die individuelle Situation an. Bei mir läuft alles 24/7 durch, da ist es auf jeden Fall abnormal, wenn eine Komponente nicht (mehr) antwortet - deshalb will ich mit der Nase draufgestoßen werden. Aber ich kann auch verstehen, daß wenn dies regelmäßig passiert, eine andere Lösung gewünscht wird. Aktuell ist die Implementierung so, daß beim Start alle Komponenten angelegt werden. Wenn wir in dieser Phase Fehler ignorieren würden, werden die Komponenten später aber auch nicht mehr dynamisch hinzugefügt wenn sie wieder funktionieren. Da müßte dann ein ganz anderer Mechanismus her. @StefanSchoof Das ist auch der Grund warum ich nicht glaube das die Config UI hier helfen wird. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Sehen würde man den Fehler ja auch wenn evcc gestartet ist und der Fehler rechts oben angezeigt wird. Dann könnte man den Fehler beheben und einen manuellen Neustart durchführen. Evcc könnte weiter benutzt werden und es würde z.b. nur die Visu oder eine von mehreren Wallboxen nicht funktionieren. Selbst wenn der Stromzähler zum Netzübergabepunkt nicht funktioniert, könnte man noch Zielladen. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich habe das gleiche Problem siehe #11625. Auch bei RCT ist es "by design" so, dass der Wechselrichter komplett aus geht, wenn kein PV oder Akku Strom vorhanden ist. Warum sollte er auch an sein, kann ja eh nicht machen ¯_(ツ)_/¯ Eine "Fail open" Konfiguration ware hier wirklich hilfreich. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo,
wir hatten vor zwei Tagen einen Stromausfall, seitdem startet evcc mit folgender Fehlermeldung nicht mehr.
cannot create meter 'SunnyTripower_15kw'
cannot create meter 'sma'
device not found:
Momentan ist die PV mit Schnee bedeckt, dadurch sind die Wechselrichter im Standby.
Das Problem besteht auch wenn ich hin und wieder abends ein Update mache. Dann muss ich wieder bis zum nächsten Tag warten bis PV Strom erzeugt wird und die Wechselrichter erreichbar sind damit evcc startet.
Ist es möglich evcc zu starten auch wenn die Wechselrichter momentan im Standby sind?
Evcc kann halt momentan gar nicht genutzt werden. Z.b. Zielladen usw.
Vielen Dank
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions